背着十字架的狼 2017-10-12 16:09:38 | 黑龙江省 安装 | 2347查看 2回答
截图中为什么只有一个电气火灾探测器,而剩余电流互感器却有多个?
截图中为什么只有一个电气火灾探测器,而剩余电流互感器却有多个?正常情况下应该是一个探测器带一个剩余电流互感器吧?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳正常情况下应该是一个探测器带一个剩余电流互感器吧?答:探测器是一处(一个地方)一个。剩余电流互感器是一台配电箱一个。如果一处地方安装N台配电箱,只需要一个探测器。
2017-10-12 16:20:34
-
是的
2017-10-12 16:19:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看