天晴 2017-10-12 17:22:36 | 贵州省 安装 | 1332查看 1回答
你好老师,我是今天问哪些可以计算超高工程量的
可能是我没表达清楚,墙体是砖墙,沿墙暗敷那截管道5M以上的应该也可以记取超高吧?包括5M以上的剔槽工程量,然后明装管记取,电线全部记取,但是工矿灯应该就不能记取超高了吧,因为明装管安装的时候就已经记取了,麻烦老师再回答一下,谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳可能是我没表达清楚,墙体是砖墙,沿墙暗敷那截管道5M以上的应该也可以记取超高吧?包括5M以上的剔槽工程量,然后明装管记取,电线全部记取,但是工矿灯应该就不能记取超高了吧,因为明装管安装的时候就已经记取了,答:墙体是砖墙,沿墙暗敷那截管道5M以上的可以记取超高;包括5M以上的剔槽工程量,然后明装管记取超高;电线全部记取超高;工矿灯应该记取超高,因为工矿灯的吊架固定在顶板上(顶板的高度是6.3米,属于超高),是以灯具固定物着力点的高度计算。(灯具不允许固定在钢管上)
2017-10-12 19:01:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看