格桑花 2017-10-13 13:02:33 | 北京市 土建 | 1103查看 1回答
谢谢!!
1:人防口部节点,截图中平面是L行的墙,软件处理不了,只能用暗柱画,竖向钢筋间距是200排布的,这个位置的拉筋怎么输入?按多少输入?人防要求的按梅花形布置,该怎么弄?图纸说明拉筋间距≤550。2:L平面图中,短肢墙位置拉筋怎么输入?要求梅花形的,正好中间位置是两排钢筋,按一排算吗?还是中间两排都有,(蓝色圈起来位置还算拉筋吗?)(图纸在这位置显示一排拉筋)图纸说明拉筋间距≤550。3:立面截图中,洞口两端都是用L暗柱画,那洞口位置的门槛及洞口顶部墙体用什么画准确?4:立面截图洞口位置,(圈起来的水平筋)如果采用软件人防门框墙画,左右墙肢不输入数值,仅输入洞口上下数值,如果这样算,洞口顶的墙体水平的纵筋及水平分布筋就伸入暗柱内一个锚固长度,这样算应该不对吧?(正常来说,洞口顶的水平筋应该通过左右墙肢长度然后锚固,并不是伸入一个锚固就行了啊)5:人防门框墙洞口顶往上一点的位置的门楣梁,(加强梁)长度是按洞口长度?还是按整个人防墙长度?图纸也没注明啊,该按多长?(你们能否给一份完整的你们画的人防车库图元,参考下呢?邮箱wawawa159@163.com)谢谢!!!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防口部节点,截图中平面是L行的墙,软件处理不了,只能用暗柱画,竖向钢筋间距是200排布的,这个位置的拉筋怎么输入?按多少输入?人防要求的按梅花形布置,该怎么弄?图纸说明拉筋间距≤550。【这样在暗柱的拉筋中输入就可以的,间距是外侧的水平筋的一倍也就是400的】
2:L平面图中,短肢墙位置拉筋怎么输入?要求梅花形的,正好中间位置是两排钢筋,按一排算吗?还是中间两排都有,(蓝色圈起来位置还算拉筋吗?)(图纸在这位置显示一排拉筋)图纸说明拉筋间距≤550。【按一排设置就是间距200,按两排都有就是间距为400】3:立面截图中,洞口两端都是用L暗柱画,那洞口位置的门槛及洞口顶部墙体用什么画准确?【还是用剪力墙绘制的,也可以用门框墙绘制,注意剪力墙都要覆盖画通暗柱的】4:立面截图洞口位置,(圈起来的水平筋)如果采用软件人防门框墙画,左右墙肢不输入数值,仅输入洞口上下数值,如果这样算,洞口顶的墙体水平的纵筋及水平分布筋就伸入暗柱内一个锚固长度,这样算应该不对吧?(正常来说,洞口顶的水平筋应该通过左右墙肢长度然后锚固,并不是伸入一个锚固就行了啊)【你剪力墙画通暗柱,软件就会计算通过左右墙肢长度然后锚固的】5:人防门框墙洞口顶往上一点的位置的门楣梁,(加强梁)长度是按洞口长度?还是按整个人防墙长度?图纸也没注明啊,该按多长?【应该是洞口长度的,然后根据锚入两侧的柱墙内】2017-10-13 13:17:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看