Ez****@163.com 2017-10-13 18:27:54 | 山东省 土建 | 795查看 1回答
谢谢!!!
1:加强区用暗柱画的,拉筋采用梅花形布置,这样一字形暗柱拉钩要是在软件里画出来,怎么画?间距按多少画?(箍筋间距200)能否在我的截图里画下呢? 谢谢!!2:lc区圈起来位置的箍筋、拉筋,箍筋一端伸入暗柱内勾住暗柱的竖向钢筋,一端勾住剪力墙的竖向钢筋,因暗柱搭接,圈起来位置的非阴影区箍筋、拉筋是否要在暗柱搭接范围内进行加密呢?(无论间距是5D还是100)(也就是说lc非阴影区箍筋是否存在加密)有人说加密,有人说不加密,蒙了,图集哪里有说明吗?图纸没有要求,仅说的箍筋拉筋间距
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:加强区用暗柱画的,拉筋采用梅花形布置,这样一字形暗柱拉钩要是在软件里画出来,怎么画?间距按多少画?(箍筋间距200)能否在我的截图里画下呢? 谢谢!!【你截面编辑选择是,然后用画箍筋的方式画上拉筋就可以的,因为梅花布置所以拉筋间距按2倍的箍筋间距就可以,也就是400】
2:lc区圈起来位置的箍筋、拉筋,箍筋一端伸入暗柱内勾住暗柱的竖向钢筋,一端勾住剪力墙的竖向钢筋,因暗柱搭接,圈起来位置的非阴影区箍筋、拉筋是否要在暗柱搭接范围内进行加密呢?(无论间距是5D还是100)(也就是说lc非阴影区箍筋是否存在加密)有人说加密,有人说不加密,蒙了,图集哪里有说明吗?【我没有见到这样情况有加密要求的】图纸没有要求,仅说的箍筋拉筋间距2017-10-13 21:33:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看