• 关于电气事故照明切换装置与双电源切换装置的区别

    请问怎么区分事故照明切换装置与双电源切换装置,双电源切换装置套取什么定额,请老师回答下,谢谢!

    补充问题:还有定额中事故照明切换装置的单位是以“台”为单位,记取工程量的时候是统计哪些配电箱有该装置来记取吗

    补充问题:还有各个系统的调试是每栋楼分别记取调试费吗,还是几栋楼只记取一次调试费,如果是这样,那做几栋楼跟做一栋楼的部分调试费不就一样了吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:照明配电箱柜有双电源切换装置的,套事故照明切换装置定额子目;
    动力箱柜有双电源切换装置的,套备用电源自投装置定额子目;
    楼内有单独配电室的,单电源记取一个《送配电系统调试费》;双电源的记取二个《送配电系统调试费》;


    2017-10-15 07:19:49 

  • 答:双电源切换装置是含在备用电源自投装置定额内的。事故照明切换装置的单位是以“台”为单位,统计哪些配电箱有该装置来记取。

    2017-10-14 09:54:12 

  • 套备用电源 自投装置定额,一台计算一个系统。

    2017-10-14 10:39:19 

  • 2012定额说明中:第十四章 电气调整试验

    十、带双路互投装置的照明配电箱、盘、柜的调试执行事故照明切换装置柜调试定额子目;其他带双路互投装置的配电箱、盘、柜的调试执行备用电源自投装置定额子目

    2020-06-17 11:44:27 