• 广联达中一层干线图里面的配电箱都识别了,但是一层的照明插座中的同一配电箱还是没有识别的颜色

    我是一新手,在广联达中(一层干线平面图)里面的AL1配电箱都识别了,但是(一层的照明插座平面图)中的同一配电箱AL1还是没有识别的颜色,这种情况是要再识别一次吗,那么这样同一配电箱会不会重复了?如不这样需要怎么样设置请高手指点。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你说的这种情况是动力、照明都有单独的图纸,为了计算方便,一般配电箱需要识别两次,但是统计结果仅一次,在新版安装算量软件可以设置不计入统计数量的功能,老版本没有,需要手工分析

    2017-10-14 10:27:54 

  • 广联达中一层干线图里面的配电箱都识别了,就不需要 去 重复识别了呀 。

    2017-10-14 10:25:43 

  • 选中重复记取个数的配电箱,右键查看属性,其中有一条“是否计量”默认为“是”,将其改为“否”,即可不计量选中的配电箱,而配管配线中进配电箱的立管,依然会计算。别了