• 酒店装修土建的建筑楼板与玻璃幕墙之间有1.05m宽的缝隙现在用钢板加固面层地面做地毯装饰,现在这个缝

    酒店装修土建的建筑楼板与玻璃幕墙之间有1.05m宽的缝隙现在用钢板加固面层地面做地毯装饰,现在这个缝隙的封堵属于二次结构的加固还是算隔音封堵、防火封堵?有什么依据没有
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 钢板及隔音棉加固这个属于隔音、防火封堵,一般应由幕墙施工单位来完成的,因幕墙工程里面一般都要计算该部分的工程内容,且幕墙设计都要考虑。如有帮助请采纳、点赞。

    2017-10-14 12:07:21 

  • 酒店装修土建的建筑楼板与玻璃幕墙之间有1.05m宽的缝隙现在用钢板加固面层地面做地毯装饰,现在这个缝隙的封堵属于二次结构的加固还是算隔音封堵、防火封堵?有什么依据没有 ,属于二次封堵,没有什么依据,具体要看设计要求。

    2017-10-14 12:16:44 

  • 你好,这个缝隙封堵不属于二次结构,不属于隔音封堵,防火封堵没有依据,属于增加地面面积加以利用,依据设计图纸施工即可,

    2017-10-14 13:46:51 

  • 建筑楼板与玻璃幕墙之间有1.05m宽的缝隙主要属于防火封堵。
    其他都是次要的作用
    依据就是消防规范。

    2017-10-14 15:03:21 