• 谢谢!!

    1:这是人防门框墙大样图,锚固的意思是勾住墙体外侧竖向钢筋然后弯折15d对吗?

    2:可≥0.4LaF锚固然后弯折15D,这个0.4LaF伸入墙体长度,墙体外侧水平筋啊,怎么办?

    3:在门框墙端部位置,是否用2根图纸标注钢筋代替剪力墙竖向钢筋?那剪力墙竖向钢筋排布是否从门框墙两侧开始排?如果是,那起始距离是S还是S/2?

    4:在门框墙端部位置,不是剪力墙是(L型T型一字型)的主楼暗柱,端部也用两根钢筋代替吗?如果代替,暗柱竖向钢筋怎么排布?也从门框墙边开始排布吗?(这样的话,暗柱钢筋会少一根,因为门框墙厚,门框墙位置是3根钢筋,按节点图就是两根了。)

    5:蓝线圈起来位置的竖向钢筋是否也代替暗柱钢筋?(如果都代替,不就代替两排钢筋?)

                       如果图纸原设计钢筋比代替钢筋大,还需要代替吗?

    外侧水平筋人防门
    补充问题:
    第二问是勾不住墙体竖向钢筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:1:这是人防门框墙大样图,锚固的意思是勾住墙体外侧竖向钢筋然后弯折15d对吗?是的。

    2:可≥0.4LaF锚固然后弯折15D,这个0.4LaF伸入墙体长度,超出墙体怎么办?这个问题应该咨询一下设计,可以按总锚固LAF处理。

    3:在门框墙端部位置,是否用2根图纸标注钢筋代替剪力墙竖向钢筋?应该要输入,不输入软件会少算。
    那剪力墙竖向钢筋排布是否从门框墙两侧开始排?如果是,那起始距离是S还是S/2?从门框墙边开始布,布到最后大于100加一根竖筋。

    4:在门框墙端部位置,不是剪力墙是(L型T型一字型)的主楼暗柱,端部也用两根钢筋代替吗?布置了暗柱、端柱后就不要瑞输入了。
    如果代替,暗柱竖向钢筋怎么排布?也从门框墙边开始排布吗?暗柱给出的是总的竖筋根数不是按间距排的,不存在排布。

    5:蓝线圈起来位置的竖向钢筋是否也代替暗柱钢筋?这里不是暗柱了,是门框里的竖筋。

    2017-10-14 13:40:44 