偶买噶 2017-10-14 15:37:34 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1421查看 2回答
广联达钢筋计算中按钢筋的中轴线计算时,
广联达按钢筋的中轴线计算时,为什么箍筋和拉筋的135°弯钩没有减去弯曲调整值
补充问题: 广联达里面是按的中轴线计算,但计算式里面只扣减了90°弯钩的弯曲调整值,没扣135°的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:见附图
2017-10-14 15:42:20
-
按钢筋的中轴线计算时, 箍筋和拉筋的135°弯钩 不需要 减去弯曲调整值,只有按照 外边线 计算时 才考虑 减去弯曲调整值。
2017-10-14 15:42:53