`从善、如流。 2017-10-15 16:09:56 | 江西省 土建 | 804查看 1回答
空心楼盖板布置好了,可是就是不能配筋,可以单独一块板一块板吗,它自己每次配筋,都是一整块板
我明明自己是一块板一块板画上去的,可是配的时候,单板直接点击,就是整图,怎么办
补充问题:是不是空心楼盖板,必须要有设置在主肋梁,我设置的梁是单独的框架梁,没分开主肋梁画,这样也会影响吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不知道你的布置板情况,如果板块与板块之间布置有空隙(及没有连接上),也是会有这种情况,另外一种板平面出现的多边形,是否会影响就不得而知。板没有布置在梁上,那么就是形成有空隙了。
2017-10-15 16:14:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看