Ying 2017-10-15 20:28:27 | 广东省 安装 | 768查看 2回答
电气安装
请问已知从1AA4-1低压配电柜到1ZALG配电箱的回路是1ZALG-0,图标示是走CT/SC50,但实际从图中标示看出是走MR,“但我想问的问题是从线槽MR出来后走SC50管部分,图中没有说明是怎么走的,就是这个SC50管如何布置,延顶板CC还是如何,一般前辈们是如何计量的,是直接量取水平段+线槽高度到配电箱高度作为垂直段,还是要考虑其他。”谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
从系统图可知此回路走向:桥架从配电柜1AA4-1上顶面向上至-----水平高的桥架---水平走到配电箱1ZALG-0上面---走天棚面和向下至配电箱1ZALG-0的顶面是SC50钢管埋设,电缆线ZR-YJV-5*16在其中穿着。
2017-10-15 22:47:15
-
答:桥架从配电柜1AA4-1上顶面向上至-----水平高的桥架---水平走到配电箱1ZALG-0上面---走天棚面和向下至配电箱1ZALG-0的顶面是用桥架还用SC50钢管,要看三个配电箱的系统图(B1/AP;B1/ALE;B1ALG);1、如果仅有电源电缆进配电箱(出配电箱的管线是暗配管,线缆不经过桥架)时,用SC50钢管(电缆线ZR-YJV-5*16在其中穿着)。2、如果电源电缆进线和出配电箱的线缆都要经过桥架,此时要用桥架(100*50),不能配几根钢管。
2017-10-16 05:59:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看