• 消防模块

    消防模块都有那些,那些模块需单独安装,清单里的模块指的是那些,探测器、按钮、报警、喇叭那些需要单独安装模块,是在消防控制室内安装吗?是一对一安装吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:一、模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、控制模块、切换模块等等。二、模块分为内置模块(如果探测器、广播等)和外置模块。需要单独安装的是外置模块。三、模块计算按设计图示计算,画在哪儿就计算在哪儿,不一定是在消防控制室。




    2017-10-22 02:54:00 

  • 模块分为:输入模块、输出模块、输入输出模块、中继模块、隔离模块、控制模块、切换模块等等。
    基本上分布在现场的不同部位,根据不同需要分散安装,或是集中安装在一个模块箱内。