• 在请教下

    1:人防图纸总说明里,这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替墙体原来设计钢筋?然后在墙中间位置增加4根钢筋,但是下面的一小段文字又说以人防结构详图为准,人防的多种墙体,如(临空墙 内墙 隔墙等)图纸只有示意剖图,剖图只是说明配筋,没有其他信息,那(临空墙 内墙 隔墙)等位置的拐角处,是否按这个节点设置?

    2:要是按节点设置,用暗柱画,那剪力墙竖向钢筋从画的暗柱边多少开始布置?一个间距?还是按半个间距?

    3:人防L口部节点门框墙有详图配筋,(口部节点说明里,未注明的钢筋按墙厚C12-150或者C14 -200布置)这个L门框墙圈起来的拐角处是4根12钢筋,(有的是4根18的钢筋)L型门框墙拐角处(蓝色线或者绿色线位置)是否要按总说明节点施工进行钢筋替代呢?(或者蓝色线绿色线的位置都全部替换)?要是替换用那个节点?        红色箭头指的墙体。
     
    3:(1)是否墙厚中间位置(按蓝色或者绿色圆点)在额外布置4根钢筋?或者按蓝色圆点及绿色圆点全部设置?
                  (总说明下面一行小字说的,以人防详图为准,那边缘钢筋是否替换,是否在墙厚中间位置增加钢筋)?到底该怎么办呢?
          
      4: 还是说这个说明仅针对 临空墙 内墙 隔墙这样的墙体,不是针对口部节点这样的门框墙的?

    临空墙竖向
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:人防图纸总说明里,这个节点意思是拐角处用4根16钢筋代替墙体原来设计钢筋?然后在墙中间位置增加4根钢筋,但是下面的一小段文字又说以人防结构详图为准,人防的多种墙体,如(临空墙 内墙 隔墙等)图纸只有示意剖图,剖图只是说明配筋,没有其他信息,那(临空墙 内墙 隔墙)等位置的拐角处,是否按这个节点设置?

    答:(最好是问一下设计者)如果都是示意图,又何来以详图为准?这个设计者是不负责的!只能理解为非人防使用该节点。
    2:要是按节点设置,用暗柱画,那剪力墙竖向钢筋从画的暗柱边多少开始布置?一个间距?还是按半个间距?
    答:图集为S。
    3:人防L口部节点门框墙有详图配筋,(口部节点说明里,未注明的钢筋按墙厚C12-150或者C14 -200布置)这个L门框墙圈起来的拐角处是4根12钢筋,(有的是4根18的钢筋)L型门框墙拐角处(蓝色线或者绿色线位置)是否要按总说明节点施工进行钢筋替代呢?(或者蓝色线绿色线的位置都全部替换)?要是替换用那个节点?        红色箭头指的墙体。
     答:以详图为准!设计没有说要拼凑!
    3:(1)是否墙厚中间位置(按蓝色或者绿色圆点)在额外布置4根钢筋?或者按蓝色圆点及绿色圆点全部设置?
                  (总说明下面一行小字说的,以人防详图为准,那边缘钢筋是否替换,是否在墙厚中间位置增加钢筋)?到底该怎么办呢?
          答:设计没有明确,以图纸为准。
      4: 还是说这个说明仅针对 临空墙 内墙 隔墙这样的墙体,不是针对口部节点这样的门框墙的?
    答:以详图为准,没有详图可用节点!
    这些问题只在咨询设计都才有正确的答案。主要是问人防设计者是否看到这个带括号的小字!



    答疑解惑

    2017-10-16 15:39:44 

  • 1、布置人防部位的构件时,就是要按“人防设计”等内容,它或者是会与此图不同。
    2、剪力墙最好是将暗柱覆盖,这样就方便导入图形时,暗柱就可以不选择导入,当布置的剪力墙只要是与暗柱有接触,那么钢筋量是没有任何影响。
    3、按人防墙的要求定义构件。
    4、同上。
    5、同上。

    温馨提示,当出现有多个内容问题时,就分开询问,解释也方便,分开询问你也不用多支付什么东西的啊。

    2017-10-16 15:27:11 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题