• 框架梁转换基础梁有些不懂

    1.我是画了框架梁再转换的,转换了之后,就没有上部通长筋了,变成下部通长筋了
    2.通常说的基础梁和框架梁标注相反,其实是哪里相反呢,受力反了?原位标注上下部相反了?集中标注也是反了么?
    诚心谢谢


    补充问题:

    标注相反
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.我是画了框架梁再转换的,转换了之后,就没有上部通长筋了,变成下部通长筋了
    ——:是的,框架梁和基础梁的标注是完全相反的
    框架梁的下部钢筋可以在原位标注内输入,基础梁是上部钢筋可以在原位标注内输的
    2.通常说的基础梁和框架梁标注相反,其实是哪里相反呢,受力反了?原位标注上下部相反了?集中标注也是反了么?
    ——:是的,受力是相反的,原位标注也是相反的,集中标注也是的,基础梁是:B下部通长筋;T上部通长筋
    框架梁是:上部通长筋;下部通长筋

    2017-10-16 19:32:51 

  • 你好:见附图上部通长

    2017-10-16 19:43:12 

  • 是的,框架梁和基础梁的受力是完全相反的,所以钢筋的标注也是反的.

    2017-10-16 19:45:53 

  • 那里面的2b16是上部还是下部通长筋呢,谢谢


    2017-10-16 19:50:05 

  • 您错了
    您这是基础层的框架梁的
    您这个不是基础梁的
    看您的标注,给出的没有BT
    如果是基础梁,集中标注内会给出BT的
    您不应该转换的
    您再框架梁内选择定义就可以的(基础层框架梁)
    答疑解惑

    2017-10-16 20:02:36 

  • 2B16是上部通长筋
    这是框架梁的标注
    不是基础梁的

    2017-10-16 20:03:16 