• 开关线路根数问题

    如下图,系统图为ZRBV-3*2.5-PC20/CE,,这个平面图里这个回路墙上有四个三联开关,也就是说这地方应该有13根火线是吧,那问题来了,这十三根线是穿4根PC20的管,还是线槽?

    线槽

    根数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问这十三根线是穿4根PC20的管,还是线槽?

    回复:若无设计说明用线槽,应用线管穿线,穿4根PC20的管。

    2015-08-23 11:14:37 

  • 你好:设计并没有选用线槽,所以还得用PC管,13根线对的,根据规范的要求用二根就可以了,不需要四根管。

    2015-08-23 07:53:51 

  • 四个三联开关,一般还是选用四根20管子连到灯具。如果是一根火线下来,记住开关之间火线连接。

    2015-08-23 09:26:12 

  • 开关线根数问题:如图,该处4个三联开关,那是要有13根线,可以把这些线穿在4根配线管(4三控一项、3三控、3三控、3三控),因为设计要求PC20管。

    2015-08-22 21:34:18 

  • 四个双联开关,它是电器与开关之间线路才有电线管,线槽也是同样的道理,至于进用什么规格的形状,这与设计要求有关。

    2015-08-22 21:30:26 

  • 回复:这种截图这样回复有点太武断,截图2范围那么小,具体4个四联开关如何控制都看不见就武断是13根线,感觉有点武断了;首先多少根线,需要根据系统图按照平面图回路控制的具体情况进行判断,到底是多少根线,如果没有共用的导线,导线根数就不是13根线;导线根数不管多少,单独走四根管时一定的。在这说明一下,以免以后大家看到这样的问题出现误导。

    2015-08-23 22:26:51 

  • 如下图,系统图为ZRBV-3*2.5-PC20/CE,,这个平面图里这个回路墙上有四个三联开关,也就是说这地方应该有13根火线是吧,那问题来了,这十三根线是穿4根PC20的管,还是线槽?

    答:系统图、平面图上均没有说到用线槽敷设,所以不可以用线槽,只能用PC管敷设。

    2015-08-23 13:12:40 

  • 这个平面图上有四个三联开关,应该配有13根火线对的,这十三根线应该分穿4根PC20的管还是线槽,要看设计的配管还是配槽来定。

    2015-08-23 12:21:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题