烨念 2017-10-18 17:24:12 | 河北省 土建 | 1432查看 2回答
求助各位大神,外墙是剪力墙的内外垂直分布筋不同,应当怎么设置?谢谢
求助各位大神,外墙是剪力墙的内外垂直分布筋不同,应当怎么设置?谢谢
补充问题:如果是识别剪力墙表,在表里面怎么设置,两种钢筋信息加起来,加号前面的是外排还是内排?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
就要用加的方式输入,如(1)C12-200+(1)C14-250,包括内外间距或规则不同就是要用加的方式输入,水平筋不中也是同样的方式,如图片。前后可以不用去区分,它不影响钢筋量的计算,如果你一定要区分,顺时针方向布置,那么加号前的就是左边钢筋。
2017-10-18 17:26:15
-
你好:见附图
2017-10-18 17:28:58
-
请问一下,图中这种竖向的分布筋我应该在剪力墙属性中怎么布置啊,是在属性中的垂直分布筋吗?可是这个分布内和分布外我不知道该怎么输入啊,还请哪位可以仔细的说明一下谢谢。
-
剪力墙一字相交的时候,水平钢筋配筋相同,钢筋翻样软件,相交处直接断开,怎么修改设置
剪力墙一字相交的时候,水平钢筋配筋相同,钢筋翻样软件,相交处直接断开,怎么修改设置 不好意思,老师,我刚才可能没写的太清楚,墙的垂直筋不同,水平筋相同,
-
TJG2021 工程设置-计算设置-计算规则-剪力墙-第13小条中剪力墙垂直筋距暗柱起步距离默认设置的是2/S(来源于18G901-1第3-7页中)这上面标注的S呀怎么理解