WYL12 2017-10-20 08:27:13 | 黑龙江省 安装算量GQI | 2115查看 3回答
安装算量里立管布置后怎么和水平管连接不上呢
安装算量里立管布置后怎么和水平管连接不上呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看看是不是位置有错位的情况或者标高没设置相同,还有一种情况就是立管和水平管是两种材质的管道。
2017-10-20 08:44:50
-
点开视图,点开动态观察,立体看看咋回事。
2017-10-20 08:52:55
-
检查管道的标高。
2017-10-21 08:59:33