• YJV22-4*10套16定额室内敷设的需要乘以系数吗

    YJV22-4*10套16定额室内敷设的需要乘以系数吗
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 好好看看,电气工程的册说明和章说明及计算规则。里边都有。

    2017-10-20 09:08:32 

  • 先明确你的电缆是在室内敷设的吗
    一般这种电缆都是室外埋地的时候才选用的

    2017-10-20 09:10:11 

  • 定额计算规则里有说明电缆是按三芯含三芯连地(即是四芯)考虑,所以不需要乘系数。

    2017-10-20 09:23:20 

  • 答:需要乘系数。

    电力电缆敷设定额是按照三芯(包括三芯连地)编制的,电缆每增加一芯相应定额增加15%。单芯电力电缆敷设按照同截面电缆敷设定额乘以系数0.7,两芯电缆按照三芯电缆定额执行。截面400mm2

    以上至800mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.35。截面800mm2以上至1600mm2的单芯电力电缆敷设,按照400mm2电力电缆敷设定额乘以系数1.85


    2017-10-20 09:45:36 