房伟斌, 2017-10-22 20:00:35 | 湖南省 安装 | 3141查看 2回答
消防模块安装高度
此类模块是否为就地模块,如不是请问它的安装高度应为多少求各位指点
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防模块安在模块箱中,应根据箱子的安装高度计算管线量安(应计预留长度)。
2017-10-23 00:06:20
-
有吊顶,吊顶下200mm,没吊顶,板底下200mm
2020-04-28 19:26:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看