• 卷帘控制箱有关配管及其套定额的相关问题

    急需请教!!!!!!!卷帘切换箱有两条回路分别配管配线控制两个卷帘控制箱 然后一个卷帘控制箱又有2个开关按钮,如下图所示!问题1:卷帘控制箱的两个按钮其中一个是安装在另外一侧 还有一个按钮是安装在控制箱箱体里面 还是安装在与控制箱同一面墙的不同标高上?问题2:系统图是卷帘切换箱到卷帘控制箱,那么我要算配管的话是只算从切换箱到控制箱的配管吗?需不需要加上控制箱到开关按钮的配管?(无控制箱到开关按钮的系统图)如果都需要计算的话那么一般切换箱 控制箱以及开关按钮的安装高度分别是多少呢?不同标高配线答疑解惑
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 卷帘控制箱的两个按钮其中一个是安装在另外一侧 还有一个按钮是安装在控制箱箱体里面 还是安装在与控制箱同一面墙的不同标高上?与控制箱同一面墙的不同标高上

     

    问题2:系统图是卷帘切换箱到卷帘控制箱,那么我要算配管的话是只算从切换箱到控制箱的配管吗?

    是的

    需不需要加上控制箱到开关按钮的配管

    不需要


    2017-10-23 15:08:30 

  • 答:一、与控制箱同一面墙的不同标高上(控制箱2.2米,按钮1.3米);
    二、算从切换箱到控制箱的配管,加上从控制箱到按钮的垂直配管(2.2-1.3)


    2017-10-23 19:20:18 