-
CSH 2017-10-24 11:20:33 | 广东省 土建 | 1738查看 2回答
关于广联达钢筋算量软件柱顶节点外侧纵筋与内侧纵筋锚固错误的问题
如下图所示,下图该柱为角柱,按平法节点外侧纵筋应从梁底起算锚入梁内1.5la(e),内侧纵筋伸至柱顶弯折12d,但软件却将该角柱的内侧纵筋当成外侧纵筋了(从梁底起算锚入梁内1.5la(e)),请问老师该如何解决这个问题。补充下,该柱已识别为角柱,工程设置已查看了,应该没问题的)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:这个是软件里的问题,计算的结果没有问题,只是三维里显示的钢筋位置内外侧乱了。我以前也发现了,找了广联达的产品经理他们目前也没法正确处理好
2017-10-24 11:51:19
-
答:你发一个三维钢筋图和梁、柱平面图,便确信已自动判断边角柱,重新提问,让大家看一看。我早前的软件版本中,柱的弯勾方向是不正确的。但长度没有问题。
2017-10-24 11:27:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看