• 喷淋喷头有各式各样,在安装算量中都预留多长的立管?

    请大师们指导一下吧~
    1、喷淋喷头有垂直上喷,垂直下喷,直立型,下垂型,边墙型,隐蔽型,各种各样,搞得都晕了,算量的时候短立管长度估算多少合适呢?规范中说喷头离吊顶不能大于150mm,不能小于75mm,这又是啥?
    2、一般都说管道是梁底敷设的,一般大师们算量按照顶层标高减多少算呢?
    3、末端试水装置一般管道比主管标高低多少,有时图纸只画个末端试水阀,有时画上个截止阀和压力表,是单独计算,还是整套计算?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、喷淋喷头有垂直上喷,垂直下喷,直立型,下垂型,边墙型,隐蔽型,各种各样,搞得都晕了,算量的时候短立管长度估算多少合适呢?规范中说喷头离吊顶不能大于150mm,不能小于75mm,这又是啥?
    个要看你的图纸设计为什么形式的垂直上喷,直立型,:一般是顶板以下150至75mm之间。垂直下喷、下垂型也要看吊顶高度。
    2、一般都说管道是梁底敷设的,一般大师们算量按照顶层标高减多少算呢?   去看一下结构图纸梁的高度。
    3、末端试水装置一般管道比主管标高低多少,有时图纸只画个末端试水阀,有时画上个截止阀和压力表,是单独计算,还是整套计算?
    一般管道要接着地面     末端试水阀按成套计算

    短立管

    2017-10-24 14:36:18 

  • 答:1、垂直上喷短立管长度=主管道至顶板的距离-75mm;垂直下喷短立管长度=主管道至吊顶的距离;
    2、一般顶标高-200mm.
    3、末端试水装置按成套计算,试水阀、压力表的安装高度不用考虑。垂直管道(试水阀所在管道)要计算到地面的高度。

    2017-10-25 19:33:52 