CSH 2017-10-24 17:21:49 | 广东省 土建 | 992查看 2回答
关于广联达钢筋柱变截面疑问
该图为首层框柱KZ18,首层尺寸为600*700,二层为600*600,柱顶梁高800,按平法变截面节点(图的下方四根钢筋)应锚入梁内或板内La(e),平法节点按^/hb<=1/6,但广联达钢筋算量软件只有图的下方两根角筋有锚入而且锚入方向错误(应往图的上方锚),另外两根弯折12d,请问老师们这种情况该如何处理。
补充问题:弯12d的那两根没有错么,不是与角筋一样锚入La(e)么???
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:你向提问了两次,钢筋长度计算没有发现问题,是三维显示方向不完美。
2017-10-24 17:35:07
-
图集中变截面的下部钢筋的弯折构造也有弯折12d的,如果你想计算为lae可以在节点设置中设置一下的,至于弯折方向不影响工程量的计算,不用理会的
2017-10-24 19:35:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看