• 暗柱画完后,发现有非阴影区,可以将非阴影区单独定义一个暗柱绘制吗?

    暗柱是用识别柱大样定义的,暗柱和剪力墙绘制完后发现剪力墙非阴影区还有拉筋和箍筋计算。此时可以将非阴影区单独定义一个暗柱紧挨着原暗柱旁边绘制吗?(原暗柱形状太奇怪,实在不想慢慢去修改将阴影区和非阴影区绘制在同一个暗柱里面)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:个人建议暗柱不要用识别,要采用将阴影和非阴影截面一起定义异形暗柱,按照图纸截面尺寸定义网格,绘制截面,然后按照图纸输入纵筋和非阴影部分剪力墙纵筋,以及箍筋和大样要求的箍筋,这样计算工程量相对准确。非阴影箍

    2017-10-25 14:14:58 

  • 剪力墙的非阴影区有拉筋的

    可以在暗柱的其他箍筋内给出的