• 柱变截面的问题

    柱的变截面不是根据平法里的括号内的条件(图二)来选定选用哪种锚固方式么??若是!图三为首层框柱KZ18,首层尺寸为600*700,二层为600*600,柱顶梁高800,按平法变截面节点,应选用的节点方式为图5(图三的下方四根钢筋)应锚入梁内或板内La(e),平法节点按^/hb<=1/6,但图三只有下边的两根角筋有锚入(从梁底起算1.5lae),图三下边的中部的两根钢筋却只锚入12d,不是应该跟两根角筋一样锚入(从梁底起算1.5lae)? 顶梁柱顶答疑解惑广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件不能智能判断按照哪一个节点计算,你可以在工程设置中手动设置选用哪一个节点的

    2017-10-25 16:55:53 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题