怎么判断消防电话系统属于总线制还是独立式
怎么判断消防电话系统属于总线制还是独立式
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳怎么判断消防电话系统属于总线制还是独立式 ?答:你这个问题问得有点别扭,不好回答。1、消防电话是外线直拨电话,不需要经过消防电话主机,它的电话线不存在是总线制还是多线制的问题。每部消防电话必须有一路电话线(进户电话线)。2、报警电话插孔,是内线电话,直通消防电话主机,它的线路随整个工程的制式(总线制或多线制),一条线路将多个电话插孔连在一起的为总线制;一个电话插孔需要一条线路的为多线制;
2017-10-25 17:25:42
-
总线制消防电话系统与多线制消防电话系统的主要差别是:
1、消防报警系统总线制是指采用两条或四条导线构成的总线回路,所有的探测器(设备)都并接在总线上,每个探测器(设备)都有自己的独立地址码。控制器一般采用串行通讯的方式按不同地址询问每只探测器(设备)。总线制用线量少,设计施工方便,因此得到了广泛运用。常说的二总线明显就是总线制,是指两根信号总线。四总线除了信号线又加上了两根电源线。
2、而相对多线制,多线制用线多,成本高,线路穿管麻烦,故障不好排查。但多线制并没有彻底退出舞台,消防中关键设备如水泵、风机等重要设备还是需要有多线控制。这是因为多线制稳定性要高于总线制,正由于是相互独立的,所以不受其他设备、线路故障影响。多线制虽然用线多,但电路简单,稳定性较高,不会因为某点故障而引起部分瘫痪甚至系统崩溃。
两种线制各有优劣。我国经过发展目前基本处在探测器(设备)使用总线连接、联动设备泵以及风机采用多线连接。多线制的火灾报警控制器已经很难找到,在国外探测设备还是有多线制火灾报警控制器的。2017-10-25 16:12:43
-
你好,这个在图纸设计说明中会明确的,设计的消防系统属于总线制还是独立式