155****4816 2017-10-25 17:23:12 | 山东省 其他专业 | 1237查看 2回答
山东省脚手架记取规则
老师您好,我想问您两个问题,1.一个框架剪力墙结构,混凝土外墙浇筑范畴内记取脚手架时是只记取中心线长度*高度的面积,还是外墙外侧、内侧分别记取? 2.混凝土挡土墙6米高,实际施工中绑钢筋支模板只支一侧肯定是不行的,那这种情况脚手架是不是可以记取两侧,两侧分别套取双排外脚手架
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.一个框架剪力墙结构,混凝土外墙浇筑范畴内记取脚手架时是只记取中心线长度*高度的面积,还是外墙外侧、内侧分别记取?——:计算混凝土剪力墙的脚手架的时候,计算外墙外脚手架,计算内墙面的装饰的时候,还要计算内墙脚手架的2.混凝土挡土墙6米高,实际施工中绑钢筋支模板只支一侧肯定是不行的,那这种情况脚手架是不是可以记取两侧,两侧分别套取双排外脚手架——:不是,就是计算一侧的脚手架,是双排,脚手架面积只是一侧,不是两侧的
2017-10-25 17:35:35
-
1、脚手架按照墙面单面垂直投影面积计算。长度按照外墙结构外边线长度计算。
2、不可以,实际施工和定额的考虑是不一致的,定额综合考虑了很多因素。
2017-10-25 18:05:48