• 山东脚手架

    老师您好,我想问您两个问题,1.一个框架剪力墙结构,混凝土外墙浇筑范畴内记取脚手架时是只记取中心线长度*高度的面积,还是外墙外侧、内侧分别记取?  2.混凝土挡土墙6米高,实际施工中绑钢筋支模板只支一侧肯定是不行的,那这种情况脚手架是不是可以记取两侧,两侧分别套取双排外脚手架
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、脚手架按照墙面单面垂直投影面积计算。长度按照外墙结构外边线长度计算。

    2、不可以,实际施工和定额的考虑是不一致的,定额综合考虑了很多因素。



    2017-10-25 18:04:57 

  • 老师您好,我想问您两个问题,1.一个框架剪力墙结构,混凝土外墙浇筑范畴内记取脚手架时是只记取中心线长度*高度的面积,还是外墙外侧、内侧分别记取? 【不可以分别记取的,定额规定:现浇混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、 墙净长以平方米计算,套用双排外脚手架项目。】 2.混凝土挡土墙6米高,实际施工中绑钢筋支模板只支一侧肯定是不行的,那这种情况脚手架是不是可以记取两侧,两侧分别套取双排外脚手架 【只能是按照定额规定记取一遍脚手架的】

    2017-10-25 18:37:39 