一品方优 2017-10-26 09:05:24 | 北京市 市政 | 1500查看 2回答
管道变更后,管径加大,深度加深,为了施工安全,加大放坡系数,这样的工程量应该如何签证?请教一下,谢谢
管道变更后,管径加大,深度加深,为了施工安全,加大放坡系数,这样的工程量应该如何签证?
管径由原来的1000mm变更为1200mm,深度由原平均6.5m变更为平均7.2m,本身土质也不好,而且地下水位较高,沟槽塌方风险很大,所以施工时将沟槽加大0.5的放坡系数,这样增加的土方开挖工程量是否应该签证计量,该如何计量该部分工程量。按照清单计价规则,只算沟槽底宽的投影面积,但若按原本的规范要求施工的话,无法施工。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
建议针对这个情况编制一个专项施工组织设计,需要甲方、监理签字认可,然后按方案内的具体做法编制清单报价报甲方审核
2017-10-26 09:14:37
-
可出具设计变更或洽商,重新组价上报。清单为投影体积,但总土方量可在定额中体现。若因加深造成排降水,可增加排降水措施费,但要注意合同约定措施费是否可调。
2017-12-09 09:45:36