• 管道变更后,管径加大,深度加深,为了施工安全,加大放坡系数,这样的工程量应该如何签证?请教一下,谢谢

    管道变更后,管径加大,深度加深,为了施工安全,加大放坡系数,这样的工程量应该如何签证?

         管径由原来的1000mm变更为1200mm,深度由原平均6.5m变更为平均7.2m,本身土质也不好,而且地下水位较高,沟槽塌方风险很大,所以施工时将沟槽加大0.5的放坡系数,这样增加的土方开挖工程量是否应该签证计量,该如何计量该部分工程量。按照清单计价规则,只算沟槽底宽的投影面积,但若按原本的规范要求施工的话,无法施工。



我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 管道变更后,管径加大,深度加深,为了施工安全,加大放坡系数,这样的工程量应该如何签证?

         管径由原来的1000mm变更为1200mm,深度由原平均6.5m变更为平均7.2m,本身土质也不好,而且地下水位较高,沟槽塌方风险很大,所以施工时将沟槽加大0.5的放坡系数,这样增加的土方开挖工程量是否应该签证计量,该如何计量该部分工程量。按照清单计价规则,只算沟槽底宽的投影面积,但若按原本的规范要求施工的话,无法施工。建议针对这个情况编制一个专项施工组织设计,需要甲方、监理签字认可,然后按方案内的具体做法编制清单报价报甲方审核



    2017-10-26 09:14:37 

  • 可出具设计变更或洽商,重新组价上报。清单为投影体积,但总土方量可在定额中体现。若因加深造成排降水,可增加排降水措施费,但要注意合同约定措施费是否可调。


    2017-12-09 09:45:36 