请教消防电缆和电线问题
FD线是BV2*2.5 , TX是是RVVP4*1 一个按电线计,一个得按电缆计,算量时怎么画?若都按电缆计是有问题的,因为电缆要加一个2.5%的松弛。而电线不用的。
补充问题: FD+TX是共管的!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳FD线是BV2*2.5 , TX是是RVVP4*1 一个按电线计,一个得按电缆计,算量时怎么画?若都按电缆计是有问题的,因为电缆要加一个2.5%的松弛。而电线不用的。答:因为是共管敷设,所以不能放在电线导管里面计算(识别),1根4芯护套屏蔽软线会错算成4根的工程量。所以只能放在电缆导管里面计算(识别)。设置成; 2*BV-1*2.5/RVVP-4*1.0 ;就可以计算成2根电线和1根(4芯)护套线。另外,管内穿电缆没有弛度。
2017-10-26 23:46:22
-
他们是共管敷设吗?建议你按电线新建,因为穿管的电缆不用计算波驰度的,
2017-10-26 15:39:23