• 强电电算

    请问我这是什么原因,我设置的有起点啊为什么不可以在桥架配线配线桥架配线答疑解惑

    补充问题: 广联达服务新干线建筑行业快速问答平台-答疑解惑配线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    因为你的管道与桥架没有处于一个高度连接上。看一下管道的标高跟桥架的标高是一个高度吗。不是的话需要生成一根立管才可以进行选择起点

    2017-10-26 15:41:01 