☆⌒拥抱⌒☆ 2017-10-27 11:00:44 | 海南省 土建 | 2067查看 3回答
暗梁只有侧面筋,没有拉筋,怎么输入?
图1暗梁侧面筋写着墙水平分布筋是在暗梁里面附加的,还是墙体里面的呢?图2宽200mm处的c12@100该怎么设置?
补充问题:暗梁侧面筋按墙水平分布筋设置,但是计算出来的量会有拉筋的工程量。节点是没有拉筋的,此时拉筋怎么处理? 还有柱子宽200处已经是墙体里面了,C12@100指的是墙体的拉筋还是柱子里面附加?
补充问题:意思是说宽200内只有两根竖向钢筋及拉筋是吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图一墙水平分布筋指的是梁腰筋,当然是设置在梁上面;图二宽200mm处的c12@100用暗柱定义布置。回答追问:图一用按梁定义绘制,在输入侧面筋时,软件会按平法规定自动生成拉筋,记住 有腰筋必有拉筋出现;图二在平法里面叫约束边缘构件,属于柱的一个加强区,用暗柱定义是单独用一个暗柱定义,跟旁边的柱是分开定义的。(算钢筋你得先熟悉平法,平法不熟悉,永远算不精)希望我的回答能帮到你。
2017-10-27 11:16:57
-
2017-10-27 12:09:14
-
意思是说宽200内只有两根竖向钢筋及拉筋是吗?
2017-10-27 15:11:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看