• 排烟口安装和控制装置安装定额怎么配合使用的

    1、排烟口安装定额分为板式排烟口和多页式排烟口,清单中上完排烟口安装定额后,是否需要上控制装置的安装。如果需要,那是不是需要上控制装置的主材,如果不需要,那这个控制装置安装的定额在什么情况下使用。

    2、有时候清单中描述多页排烟口的时候规格描写有400*800和(400+250)*800的区别,正常400*800的排烟口是不是直接上百叶风口安装定额就行,而(400+250)*800的排烟口是不是得上排烟口定额周长为(650+800)*2.

    3、一般工程量招标清单中,编制招标清单的人是否会考虑一些风管下接或侧接的风管工程量,如果不考虑,这些工程量应该如何记取

    4、如果整个空调通风系统都是绝热的,那我上这个系统里的通风阀门的时候是不是应该在套阀门的时候再上这个阀门下的保温子目,长度按0.32考虑风阀展开面积计取保温工程量。


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、排烟口安装定额子目适用于带控制装置的排烟口安装、带控制装置的正压送风口安装、带控制装置的防火风口安装。不带控制装置的排烟口安装,执行普通风口安装子目。普通风口带控制装置时,才能套普通风口子目+控制装置子目。
    2、对。
    3、要考虑。
    4、阀门长度,设计没有明确的情况下:蝶阀150mm、止回阀300mm、对开调节阀210mm、圆防火阀的风管直径+240mm、矩形防火阀的风管高度+240mm