Ez****@163.com 2017-10-27 11:44:14 | 山东省 土建 | 409查看 1回答
请教下
1:主楼墙体和车库现浇板接触位置加腋处理,一道水平墙长8米,其中6米属于主楼墙体(250厚),剩下2米时车库内墙(200厚),它俩在同一个水平面上,加腋处理是直接算到主楼墙体6米位置截止,还是算到8米位置截止?(如果算到6米截止,视觉上有点不太好看,毕竟一块凸出来,一块没有)2:车库内墙和主楼墙体T字形相交,车库内墙是(竖向墙体),主楼墙体是(水平墙体),主楼墙体加腋,在他们相交的位置(墙厚位置)怎么处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1。按设计,只对主楼墙体加腋。2。不用考虑,可以画通,交叠部位不会重复计量。
2017-10-27 11:53:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看