害虫 2017-10-27 16:36:01 | 辽宁省 市政 | 4091查看 2回答
污水检查井挖方问题
已知排水管DN300管内底距地面1.4m,检查井见图集,请问,按此图集看,检查井的各段高度怎么确定?
补充问题:按照图集中的数据,检查井的高度远远超过1.4m了,这种情况怎么办?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按图集所示,已知:收口段高度》840,井筒高》400,管顶以上高度》250,管径=300;则管径+管顶以上井室高度+收口段高度+井筒》840+400+250+300=1790mm因为埋深只有1400,显然井口将露出地面以上,露出高度=1790-1400=390mm如果严格按照图集,设计井口外露是有点问题的。
2017-10-27 16:58:33
-
就按图上的进行确定就好
2017-10-27 16:42:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看