• 电气系统图

    系统图中ALZ1配电箱的出线并没有到绝缘穿刺线夹的回路,干线图中又显示从绝缘穿刺线夹到AW1之间有回路,BV5*16.

    请问到AW1为止的量怎么计算

    是从ALZ1K开始计算还是从线夹开始计算

    如果从线夹开始计算,那么线夹之前联结什么电源?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、请问到AW1为止的量怎么计算?
    答:从穿刺夹到AW1配电箱,计算SC40电管的工程量和BV-5*16的工程量。
    二、那么线夹之间联结什么电源?
    答:从ALZ1配电箱出来,以及穿刺夹之间的电线BV-5*16,计算敷设在桥架(300*200)内的工程量。

    2017-10-30 07:12:21 

  • 上图中ALZ1配电箱出来的电缆线回路走桥架,向上楼层配电箱分支处是穿刺线夹至AW1和AW2。下图的配电箱系统图不是上面干线系统图回路,此配电箱出线回路不对。

    2017-10-29 23:22:31 