151****3231 2017-10-30 10:19:47 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 1412查看 1回答
关于刚性层的问题
建筑面积553.7M^2,长44.76,宽12.24,根据建筑图要求,我在屋面分层2设置一块120MM的板内配A4-150的底筋双向,这是刚性层,单层建筑,在底层地面要做找平内配A8-150,我设置了一块200厚的板C25然后布置底筋双向,算出来结果一下子多了3.6T钢筋我还把搭接删了,我感觉这个钢筋太多了肯定有问题,请老师指点一下这个刚性层和底层找平怎么布置钢筋才能准确一点呢?小弟十分感谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:只要你的范围画对了、配筋布置对了,软件里计算是没有问题的。
2017-10-30 10:27:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看