• 安装造价中,消防系统中喷头的标高一般如何确定?

    安装造价中,消防系统中的支管和上喷头的标高如何确定?

    比如:地下室无吊顶,层顶标高+/-0.000米,最高的梁的高度是1.2米,板厚120mm,此时,支管的标高以及上喷头的标高各是多少?



    补充问题:

    图纸上没相关说明。支管的标高=层顶标高-1.2?喷头的标高=层顶标高-0.5?

    另:规范上说喷头距顶板底的净高为70~150mm,实际算量中是否能按照这个高度计算喷头的标高?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    上喷头的标高是多少?
    答:支管的标高=层顶标高-1.2 ; 喷头的标高=层顶标高-0.07 ; 喷头的短立管长度=1.2-0.1(m)

    2017-10-30 16:28:14 

  • 一般管按梁底标高安装,喷头不知道是一喷还是喷,看图上是否有说明,要是没有暂个0.5m高计。

    2017-10-30 15:17:06 

  •     上喷头的标高是多少?
    答:支管的标高=层顶标高-1.2 ; 喷头的标高=层顶标高-0.07 ; 喷头的短立管长度=1.2-0.1(m)





    “喷头的标高=层顶标高-0.07 ”应该是喷头的标高=层顶标高-0.12(板厚)-0.07



    2017-11-03 10:36:00 

  • 1.喷头高度根据规范设置范围为0.075-0.15为宜,水平段为梁底敷设优先

    2021-12-08 17:56:05 