    图中ALZ-I配电柜到每层线夹之间的量该如何计算?

    如果这段距离竖直方向走桥架,里面配BV-5*16线,那么从ALZ-1到每层之间的量各走一趟这回路还是到十层共用一趟回路?意思是ALZ-1到二层电线的量是6米,那算三层线的量时候是直接加三米还是九米?不知道表达清楚没有。拜托各位大神 感激不尽


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
        用穿刺线夹,主线缆应该只计算垂直单根长度的,如果主配电箱至楼层配电箱都是单独回路布置线缆的话,用穿刺线夹就没有意义了。如有帮助请采纳、点赞。