694693825@qq.com 2017-10-31 18:58:10 | 广东省 安装 | 2537查看 2回答
请问一般配电箱出线至各电箱水平走的是桥架垂直也会走桥架吗?
总配线箱出线至各配电箱水平走桥架,垂直段未画桥架?是不是也是走桥架?系统图显示都走线管。而平面图有备注走桥架。主要是垂直段未画桥架立管
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配电箱出线至各电箱水平走的是桥架垂直一般会是配管。
2017-11-01 10:24:11
-
看一下总配线箱的系统图,一般是先走桥架,再走管到达分配电箱,还要对照平面图来看。看你的截图,AL到1AL0/1AL1是走的管,到其他的是走的桥架(红色部分),AL出线走垂直桥架连接到水平桥架,再水平分到其他配电箱
2017-11-01 09:01:43