51****@qq.com 2017-11-01 17:04:02 | 广东省 土建 | 1945查看 2回答
脚手架问题
根据广州10定额,脚手架计算规则22.1.1.4 上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼者,工程量分别计算。裙楼的高度和步距应按设计外地坪至裙楼顶面的高度计算;缩入的塔楼高度从缩入面计至塔楼的顶面,但套用定额步距的高度应从设计外地坪计至塔楼顶面。22.1.2 多层建筑工程中,上层飘出的,外墙综合脚手架按最长一层的外墙长度计算;下层缩入部分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。
建筑物是3层和17层南北面顶板飘出500,中间4-16层标准层,现在施工方要求计算脚手架3-17层算一次综合脚手架60.5米内,4-16层南北面再算一次单排手脚架,请问合理吗?是不是重复算了?
补充问题:
补充问题:现在的情况是,三层和顶层飘出500,中间4-17层是缩了500进去的,施工方算了外围一圈综合脚手架之后(3-17层),还要再算一排单排脚手架4-16层
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你下面问题的描述还不好理解,那么我用图片的方式及对定额规则的理解,看能否解释你的问题,及图片的红箭线就是计算外墙综合脚手架,黄色箭线是计算单排脚手架。
2017-11-01 17:12:22
-
这同样是按上层的外围计算,并从原地面开始计算,脚手架也是无法悬空的,除非方案或有要求用悬挑型钢,并计算了型钢费用,那么这就要要分开计算,然后在缩入的墙面计算单排脚手架。
2017-11-01 17:46:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看