• 请教:双光荧光灯距顶有高度,那么竖向管线需要上去再下来,翻两次吗?

    如图:(无吊顶)双管荧光灯距顶3m,层高3.9,那么竖向管线需要上去再下来,翻两次吗?若是有吊顶的情况下呢?消火栓按钮

    补充问题:那应急照明呢?需要上下翻吗?

    补充问题:自动报警系统过手报和消火栓按钮的信号线以及过声光报警器的电源线需要上下翻吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •     不需要,只需要在接线盒那里并一下线头,也就是只下来就可以了;另外你看一下灯具安装的含量,里面是有0.3米的金属软管和BV线的含量的,超过部分可以调整,但不用单独计算了。

    2017-11-02 11:04:09 

点我,有新答案通知你哦