• 泵房的给排水、消火栓系统、喷淋系统需要和泵房外的区别开来套定额吗?

    请问 泵房内的给排水、消火栓系统、喷淋系统需要和泵房外的区别开来套定额吗?
    泵房内包括管道长度和管件个数等,需要单另区分开吗?怎么来套定额?
    谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的。具体要按当地安装定额计算规则

    2017-11-03 11:52:14 

  • 请问 泵房内的给排水、消火栓系统、喷淋系统需要和泵房外的区别开来套定额吗?需要

    泵房内包括管道长度和管件个数等,需要单另区分开吗?怎么来套定额?套用工业管道定额
    管件

    2017-11-03 11:54:31 

  • 请问 泵房内的给排水、消火栓系统、喷淋系统需要和泵房外的区别开来套定额吗?

    是的,以泵房外墙为界,以外选用专业定额,以内选用工艺管道定额

    泵房内包括管道长度和管件个数等,需要单另区分开吗?怎么来套定额?是的,管道选用相应的管道定额,管件选用管件定额

    2017-11-03 14:05:10 