• 关于梁设置的问题

    如图,图中的意思是只有26、29层有此梁,那么其他层在该位置是有悬挑梁吗?谢谢其他层

    补充问题:写错了 是仅8、11、14层有。另外我想问的意思是该梁指的是L24a,那么没有该梁的其它层,圈出的部位是悬挑梁吗?还是悬挑梁仅在有L24a梁的时候有?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:挑梁是从8、11、14层楼内的梁伸出来的。L24a也是用于8、11、14层

    于梁

    2017-11-05 12:11:18 

  • 图中标了,只有8.11.18层有,那其它层就没有,写哪层有只有哪层有

    2017-11-05 11:52:24 

  • 你好:仅8、11、14层有悬挑梁和L24a,悬挑梁仅在有L24a梁的时候有。


    2017-11-05 12:14:46 