• 钢筋---暗柱与现浇柱重叠

    前辈你好,图一为现浇柱的位置,图二为暗柱的位置,(前几天刚向您请教的),我现在的问题是现浇柱与暗柱的位置重叠了,那怎么布置?图中的比例是对的,一个是1:1,一个是1:2.现浇柱重叠
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:暗柱与框架柱重叠,是设计笔误。如果框架柱与暗柱重叠,与设计沟通下,如果设计回复你是要设置暗柱时,建议你在框架柱的芯柱配筋中处理。