34****@qq.com 2017-11-06 15:41:41 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 984查看 1回答
墙梁墙柱的保护层楼层设置中的墙梁墙柱的保护层怎么改?按梁还是柱定义?
楼层设置中的墙梁墙柱的保护层怎么改?按梁还是柱定义?
补充问题:
按梁,柱,还是墙定义?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙梁墙柱的保护层 楼层设置中的墙梁墙柱的保护层应该 是 分别按梁和柱定义的。
2017-11-06 15:42:36
-
剪力墙结构中暗柱、连梁、暗梁的保护层怎样设置?如果图纸设计说明没有标明,暗柱、连梁、暗梁的保护层是按照剪力墙的保护层计算还是按照软件默认的保护层值计算?软件默认的保护层值是依据哪个标准给出的?
-
剪力墙暗柱的钢筋保护层能否按剪力墙计算?问题补充:在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下!
-
剪力墙暗柱的钢筋保护层能否按剪力墙计算?问题补充:在与审计公司对量时,审计公司把暗柱的保护层按框柱的保护层30㎜设置?而施工单位暗柱的保护层按剪力墙15㎜设置?到底那个正确,请高手指导一下!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看