• 防雷算量

    各位前辈,你们好。我想请问下广东的同仁前辈们,关于防雷乘以系数1.039的问题。个人理解是关于引下线,接地母线,避雷网:它们利用柱或梁钢筋的,就按图示长度。没有利用柱或梁钢筋的,就要图示长度✘1.039,对吗?如果是,我应该那什么依据来怂对方。毕竟定额在咬文嚼字,没有很清晰说明。


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 定额已说明,如所属相应种类的,乘系数(不是利用柱或梁的),下来自定额说明,供参考:

    292  接地母线敷设,按设计图示尺寸以m计算。接地母线、避雷线敷设,均按设计图示尺寸以延长米计算,其长度按设计图示水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。


    2017-11-07 07:53:58 

  • 前辈,我愚钝,没明白您的意思。

    2017-11-08 17:41:31 