    连接灯具的线可以先进开关吗?开关盒可以作为过路盒吗?有在开关盒内零线不得有接头这样的强制规定吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 接线盒内可以接头,不能在穿线管内有接头

    2017-11-07 11:04:19 

  • 没有在开关盒内零线不得有接头这样的强制规定。

    2017-11-07 11:23:13 

  • 连接灯具的线可以先进开关吗?开关盒可以作为过路盒吗?有在开关盒内零线不得有接头这样的强制规定吗?
    零线不应该进开关,但不能有接头。
    基本常识,为什么 还要强制性规定。

    2017-11-07 12:04:10 

  • 一、连接灯具的线可以先进开关吗?
    答:设计画了,先进开关,再到灯具,可以。设计没有画,自己为了走近路,不可以。
    二、开关盒可以作为过路盒吗?
    答:可以。
    三、有在开关盒内零线不得有接头这样的强制规定吗?
    答:开关用不到零线,零线、接地线在开关里面只是路过,为什么要做接头(更不需要强制规定)。