紫贝壳 2017-11-07 10:55:30 | 河北省 安装 | 2612查看 4回答
有在开关盒内零线不得有接头这样的强制规定吗?
连接灯具的线可以先进开关吗?开关盒可以作为过路盒吗?有在开关盒内零线不得有接头这样的强制规定吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
接线盒内可以接头,不能在穿线管内有接头
2017-11-07 11:04:19
-
没有在开关盒内零线不得有接头这样的强制规定。
2017-11-07 11:23:13
-
连接灯具的线可以先进开关吗?开关盒可以作为过路盒吗?有在开关盒内零线不得有接头这样的强制规定吗?零线不应该进开关,但不能有接头。基本常识,为什么 还要强制性规定。
2017-11-07 12:04:10
-
一、连接灯具的线可以先进开关吗?答:设计画了,先进开关,再到灯具,可以。设计没有画,自己为了走近路,不可以。二、开关盒可以作为过路盒吗?答:可以。三、有在开关盒内零线不得有接头这样的强制规定吗?答:开关用不到零线,零线、接地线在开关里面只是路过,为什么要做接头(更不需要强制规定)。
2017-11-08 09:51:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看