• 砌体加筋设置?

    图中标注的地方墙比较短了,我这样只设置一边的砌体加筋对不对?砌体加筋
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不对,即使是短,您也要布置的,长短只是钢筋长度的问题,但是位置不能缺

    2017-11-07 20:33:36 

  • 你好:不正确,应该二边设置。

    2017-11-07 20:33:56 

  • 你好:把下边的长度加长一下就可以了。

    标注

    2017-11-07 20:38:23 

  •     砌体加筋设置时,如果两柱之间的墙“太短”,可设置为“通长筋”或把一边延伸到柱子内即可。