香 2017-11-08 21:02:07 | 山西省 安装 | 1283查看 1回答
电缆分支的地方用预留吗
计算电缆4×50+1×25的时候左端和4×120右端的工程量时用不用预留
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算电缆4×50+1×25的时候左端和4×120右端的工程量时用不用预留?答:看设计要求的连接方式,做穿刺线夹连接,不用预留量;如果是端子箱采用电缆头压接,就得考虑电缆头的预留量。
2017-11-09 05:25:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看